FiberTwists in 2-Familienhaus miteinander verbinden möglich?

  • Hallo,

    27 Monate nach unserer ersten Hausbegehung hatten wir vor einigen Tagen eine zweite, da anscheinend unsere alten Unterlagen bei DG nicht mehr auffindbar waren. Nach Dutzenden von Telefonaten, E-Mails, Briefen und zu guter Letzt Androhung von Anwälten scheint es jetzt --- 3 Jahre und 8 Monate nach Vertragsunterzeichnung --- auch bei uns weiterzugehen. Die gesamte Nachbarschaft ist bereits seit über einem Jahr via Glasfaser online und zu unserem Haus wurde immer noch kein Leerrohr verlegt...

    Kurzer Ist-Zustand:
    -Wir wohnen in einem 2-Familienhaus (EG- und OG-Wohnung)
    -Später sollen beide Wohnungen über einen GF-Anschluss verfügen
    -Es wurde zunächst nur ein Glasfaser-Vertrag abgeschlossen
    -HÜP ist in Keller geplant
    -GF-TA ist geplant auf Dachboden (für OG-Wohnung)
    -GF-TA ist geplant im Keller (für EG-Wohnung)
    -Passende Leerrohre wurden von mir verlegt

    Mit dem Hausbegeher gab es zunächst einige Verständigungsschwierigkeiten, als ich versuchte ihm klarzumachen, dass passive GF-TAs benötigt werden (für FB5590) und er von einem "Kombigerät" sprach, welches "alles erledigen" kann. Zur Verdeutlichung hat er mir daraufhin 2 Anschlusskits:

    DIN Color Code X205
    Axess Networks GmbH
    215-DGF-K01-030
    30m

    gezeigt und sogar einfach überlassen. Sehr schön!

    Die Kits bestehen aus einer genexis FiberTwist-F2115 fertig angeschlossen an einem 4-adrigen 30m LWL-Verlegekabel. Nachdem ich mich über die FiberTwist Geräte informiert und sie als die eierlegende Wollmilchsau im GF-Bereich erkannt habe, wurden sie beide heute mit Begeisterung von mir angebracht und die Verlegekabel durch die Leerrohre eingezogen. Endlich geht es weiter!

    Meine Planung beschäftigt sich nun mit dem Anschluss der GF-Fritzboxen via LWL. Als Endergebnis würde ich gerne im EG- und OG-Flur jeweils eine GF-Unterputzdose haben. Nach meinem aktuellen Verständnis müsste ich diese jeweils mittels eines Patchkabels an den GF-TA (also den FiberTwist-F2115) im Dachboden bzw. dem Keller anschließen, da der HÜP wohl keine Steckverbindung nach außen erhalten wird. Warum nicht? Wegen der 4-adrigen LWL-Verlegekabel, oder?

    Wenn die 4-adrigen Verlegekabel sowieso schon in den HÜP eingeführt werden, dann könnte man doch auch die 3 unbenutzen Fasern sinnvoll nutzen und eine Duplex Verbindung zwischen den beiden Base-Plates der FiberTwists herstellen können, oder? Die Switche im Keller und auf dem Dachboden besitzen beide SFP+ Slots, mit entsprechenden Modulen könnte ich dann mehrere CAT7 Netzwerkkabel durch eine 10G LWL Verbindung ersetzten.

    Alles was nach meinem Verständnis dafür gebraucht wird:
    -Spleißen von grüner und gelber Faser der beiden Verlegekabel im HÜP
    -2 Stück LC/APC Faser Pigtail
    -2 mal Spleißen von Pigtail an gelbe Faser im Fibertwist

    Ist das eine verrückte Idee, oder könnte/sollte ich den Monteuer beim Anschließen des HÜP einfach mal fragen. Wieviel Zeit bzw. Geld für die Kaffeekasse erscheint sinnvoll? Immerhin habe ich ihnen ja auch das Anbringen des GF-TAs und das Einziehen des Verlegekabels abgenommen...

    Danke für jede Anmerkung!

  • Eine (kleinere) neue Idee:

    Nur die beiden grünen Fasern der Verlegekabel im HÜP spleißen.

    Damit könnte ich die aktive Faser vom Dachboden GF-TA (wird als erstes aktiviert) selbst an den Keller GF-TA patchen. Es würde die anstehende Renovierung der OG-Wohnung vereinfachen, wenn ich den GF-Anschluss temporär in die EG-Wohnung verlegen könnte.

  • Ist das eine verrückte Idee, oder könnte/sollte ich den Monteuer beim Anschließen des HÜP einfach mal fragen.

    Klar kannst du den Monteur fragen ob er dir das so spleißt. Technisch sollte das durchaus funktionieren. Er kann nicht mehr wie "nein" sagen. (Oder vielleicht auch "nix verstehn") ^^

    Du schreibst aber oben im Text von einer duplex Verbindung zwischen den Switchen, da brauchst du dann 2 Fasern.

  • Tipp: Jetzt kostenlos registrieren, mitmachen und das Forum ohne Werbebanner nutzen.
  • Du schreibst aber oben im Text von einer duplex Verbindung zwischen den Switchen, da brauchst du dann 2 Fasern.

    Deshalb hatte ich auch von den Pigtails mit LC/APC Stecker gesprochen, die innerhalb der FiberTwists noch an die ungenutzte gelbe Faser gespleißt werden müssten. Erkennt man an dem ersten Bild eigentlich ganz gut.

    Vorsichtshalber werde ich mir mal solche Pigtails besorgen (jemand eine Idee, was *genau* ich hier wo bestellen muss?) und den Monteur dann einfach mal fragen. 4 mal Spleißen an 3 unterschiedlichen Orten kann ja nicht so aufwendig sein, oder?

    Ich habe selbst leider keine Erfahrung mit Spleißen, die Youtube Videos dauern aber nur wenige Minuten...

  • Die Switche im Keller und auf dem Dachboden besitzen beide SFP+ Slots, mit entsprechenden Modulen könnte ich dann mehrere CAT7 Netzwerkkabel durch eine 10G LWL Verbindung ersetzten.

    Kauf halt BiDi Module, dann brauchtst Du nur eine Faser... musst meine ich auf die Daempfung achten (die muss bei OS2 und BiDi Modulen hoch genug sein, aber zur Not gibt es meine ich Daempfungsglieder zu kaufen)